剛入手的防变電箱在安裝固定是需要具備哪些要求?下面和科億的小編一起來看看吧!
科億防爆
剛入手的防变電箱在安裝固定是需要具備哪些要求?下面和科億的小編一起來看看吧!
第一:在出廠之前,配電箱要完成箱內二次回路接線,還有相關的檢測試驗
當配電箱設備到達現場之后,最好是在甲方現場工程師和監理的監督指導下,及時對配電設備進行組織驗收,要有齊全的技術文件。另外檢查配電箱包裝及密封是否良好,各元件等是否齊全完好,接線是否可靠等。在安裝固定好之后,要逐臺檢測二次接線回路的絕緣情況,使用500V等級絕緣測試儀表進行測試,測試結果要求大于1M&Omega。所有二次回路控制線或電纜用的都是多股軟銅線,所用的接線端子規格要合適,使用中性焊劑燙錫之后再使用專用的壓接鉗進行壓接。
第二:防爆配電箱交接試驗
配電箱的交接試驗詳見后述調試和送電部分。
第三:高低壓防爆配電箱其它要求:
?、俪閷鲜介_(kāi)關箱安裝還要符合下列要求:抽屜推拉要靈活輕便不能有卡阻的、碰撞的情況發生;動觸頭與靜觸頭的中心線要保持一致,觸頭接觸緊密;抽屜的機械聯鎖或電氣聯鎖裝置動作正確可靠,保證斷路器分閘后,隔離觸頭才能分開;抽屜與箱體間的接地觸頭接觸緊密;當抽屜推入時,抽屜的接地觸頭比主觸頭先接觸,拉出時則程序與之相反。
?、谂潆娤涠位芈方^緣檢測前,要仔細核對設計圖紙,應事先拆卸箱內的易損元件。
?、墼诎惭b過程中,要保證漆層完整且沒有任何損傷,箱內的照明也要齊全。
?、茏冸娛覂仍O(shè)備外殼均需良好接地。
綜上所述就是南陽科億防爆電氣有限公司的小編和大家分享的防爆配電箱需要具備的要求,希望大家在選擇防爆配電箱時可以注意到這幾點。